袁 2016-05-02 16:44:53 | 河南省 安装 | 721查看 8回答
给排水定额
C8定额中室内镀锌钢管(螺纹连接)安装子目中:“管卡子(单立管)DN25”这一项是不是指的如果管子是单立管就有这一项,如果不是单立管就把这一项去掉?还有后面的“管子托钩”是不是计算非主立管的时候才有的,计算主立管的时候要去掉这项?那如果是这样呢:暖气集分水器下端立管是镀锌钢管,而通往室内的管为PERT管,两者在集分水器下地面位置分界,那这一段镀锌钢管怎么算?包括不包括管卡子(单立管)这一项?
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:仔细的看定额的说明,DN32的管道含了支架的安装,也就是定额内的立管卡子和管的托钩。所以DN 32以下的管道,按延长米计算工程量套定额,立管卡子及管的托钩,不单独计算,不需要考虑。
2016-05-02 18:03:08
-
给排水定额:C8定额中室内镀锌钢管(螺纹连接)安装子目中:“管卡子(单立管)DN25”这一项 是指的如果管子是单立管就有这一项,如果不是单立管就把这一项去掉; 后面的“管子托钩” 不是计算非主立管的时候才有的,计算主立管的时候也有这项的; 暖气集分水器下端立管是镀锌钢管,而通往室内的管为PERT管,两者在集分水器下地面位置分界, 这一段镀锌钢管按照长度计算; 包括管卡子(单立管)这一项;
2016-05-02 16:56:31
-
不是指的如果管子是单立管就有这一项。后面的“管子托钩”不是计算非主立管的时候才有的,计算主立管的时候不要去掉这项。暖气集分水器下端立管是镀锌钢管,而通往室内的管为PERT管,两者在集分水器下地面位置分界,那这一段镀锌钢管分别算。包括管卡子(单立管)这一项。
2016-05-02 16:58:29
-
C8定额中室内镀锌钢管(螺纹连接)安装子目中:“管卡子(单立管)DN25”这一项不是指的如果管子是单立管就有这一项,不是单立管就把这一项去掉的,还有后面的“管子托钩”也不是计算非主立管的时候才有的,计算主立管的时候也是不能去掉这项的,因为在编制定额时,材料的消耗是综合考虑的,暖气集分水器下端立管是镀锌钢管,而通往室内的管为PERT管,两者在集分水器下地面位置分界,那这一段镀锌钢管的算是包括管卡子(单立管)这一项的。
2016-05-02 17:10:58
-
管卡子(单立管)及管子托钩都属于管线支架,计算管道长度,按相应子目套(DN32以内管子目中包含管卡子或托钩)不用取消(去掉)管卡子或托钩。
暖气集分水器下端立管是镀锌钢管,而通往室内的管为PERT管,两者在集分水器下地面位置分界,这一段镀锌钢管按实际长度计算,子目中管卡子(单立管)这一项不用取消。
管线敷设,立管或水平管都需要卡子或支架的。
2016-05-02 20:16:42
-
暖气集分水器下端立管是镀锌钢管,而通往室内的管为PERT管,两者在集分水器下地面位置分界,那这一段镀锌钢管按实计算,还需要一个塑钢转换接头。
也应该计算管卡子(单立管)这一项。
2016-05-03 08:42:28
-
DN32及以内的管子支架(管卡)已含在子目中。
2016-05-03 10:53:43
-
定额中已经综合考虑,具体可以看人材机
2016-05-04 09:55:00