min287457756 2016-05-03 22:03:34 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1616查看 5回答
请问下各位老师板钢筋问题
1).说明给出未注明温度筋按C6@200布置,那么怎么看有没温度筋呢。 2).说明给出图中未注明板底钢筋按C8@200双向配筋,底筋只有X方向有钢筋的时候,Y方向是按C8@200配,还是配置C6@200的温度筋 3).有负筋的时候是不是不需要配置面筋了? 4).第二点说明,短跨<1500的时候拉通是什么意思呢?问题补充:说明给出的是未注明是不是表示没画出来就不用布置???
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1).说明给出未注明温度筋按C6@200布置,那么怎么看有没温度筋呢。
图中画出钢筋但没有标注钢筋型号规格间距或是图中说明要求布置但没有说明钢筋规格间距的按C6@200,看具体说明或图纸中是否 有画出.
2).说明给出图中未注明板底钢筋按C8@200双向配筋,底筋只有X方向有钢筋的时候,Y方向是按C8@200配,还是配置C6@200的温度筋
应是按说明要求C8@200布置,板底钢筋不是温度筋,所以不能按C6@200的温度筋来布置另一方向的板底钢筋.
3).有负筋的时候是不是不需要配置面筋了?
有负筋的时候一般是不需要配置面筋,屋顶温度筋除外.
4).第二点说明,短跨<1500的时候拉通是什么意思呢?
第二点说明,短跨小于1500时候拉通就是说当板短跨小于1500时,板受力钢筋在支座处,(梁墙处)不再断开,和相邻板通长钢筋布置.
2016-05-04 07:47:59
-
1、温度筋是上层钢筋,负弯距钢筋布置后,上层钢筋形成一块空档,即不是双层双向了,为防止砼裂缝在空档处布置温度筋。
2、当图中标出X向底筋的按图中标出的施工,另一向底筋未标出的按说明中配筋施工,即8厘间距200。
3、图中未画面筋,说明中未说另配面筋,你还配面筋干嘛?按你图中配负弯距钢筋与温度筋就行了。
4、小于1500时拉通是指不要把钢筋断成1500长的,与另一间连起来通长配筋就行了。
5、说明中给出的未注明是指图中画了钢筋,但钢筋边上没写出钢筋直径与间距的按说明 中配置就行。
2016-05-04 07:00:29
-
温度筋是板没有上层筋部分的配筋.未注明的底板筋是c8-200双向.就是指x向和y向都是c8-200
2016-05-04 08:07:44
-
板厚超过120的就需加温度钢筋了。
2016-05-04 08:28:08
-
温度筋的设置是为了防止现浇楼面板因温差发生开裂。温度筋的设置应该由设计给出,若设计未给出就按照规范执行。开间大于4.2m,板厚度大于120mm的宜设置温度筋,@150-200mm。
2016-05-04 11:06:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看