均压环的问题
1、利用圈梁内主筋作为均压环的话 还需要计算 圈梁主筋与引下线的焊接么?均压环子目中的工作内容中的 焊接指的是什么与什么之间的焊接?(见图),再另外计算焊接 是否重复呢? 2、利用25*4的热镀锌扁钢作为均压环的时候 套什么子目合适?需要计算焊接及跨接线么?>
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、利用圈梁内主筋作为均压环的话 还需要计算 圈梁主筋与引下线的焊接么?【需要】均压环子目中的工作内容中的 焊接指的是什么与什么之间的焊接【是指圈梁之间的钢筋搭接是的焊接】再另外计算焊接 是否重复呢? 【不重复】2、利用25*4的热镀锌扁钢作为均压环的时候 套什么子目合适?【可以套接地母线定额子目】需要计算焊接及跨接线么?【这个属于不同材质在与引下线连接时候需要跨接,】
2016-05-09 14:07:00
-
1、利用圈梁内主筋作为均压环的话不需要计算 圈梁主筋与引下线的焊接,均压环子目中的工作内容中的 焊接指的是圈梁主筋之间的焊接,不再另外计算焊接, 是重复了。
2、利用25*4的热镀锌扁钢作为均压环的时候 套接地母线敷设子目合适,不需要计算焊接及跨接线。
2016-05-09 14:05:38
-
你好:1、利用圈梁钢筋作为均压环的时候还需要计算均压环与引下线的焊接么?需要计算,套柱主筋与圈梁钢筋焊接子目。
如果需要计算,那定额子目 均压环 中的工作内容里面的 焊接指的是什么与什么之间的焊接?指的是圈梁钢筋搭接处的焊接,因为电气要求的是保证可靠的电气连接,圈梁钢筋搭接是绑扎的,不符合电气规范的要求,所以必须焊接。另该子目圈梁内的钢筋是按两根考虑的,定额规定圈梁钢筋超过两根时,可按比例调整的。
是重复计算么?(见图片)不是重复计算。
2、利用25*4热镀锌扁钢作为均压环的时候,需要计算扁钢与引下线之间的焊接么?同样需要,因为均压环需要通过引下线与接地装置连接,才能起到防侧雷击作用。利用25*4的热镀锌扁钢作为均压环时还是套“均压环敷设利用圈梁钢筋”子目,补充25*4的热镀锌扁钢主材即可。
跨接线需要计算么?不需要计算跨接线的。
2016-05-09 16:20:13
-
1、利用圈梁内主筋作为均压环的话 还需要计算 圈梁主筋与引下线的焊接么?均压环子目中的工作内容中的 焊接指的是什么与什么之间的焊接?(见图),再另外计算焊接 是否重复呢?
答:需要计算的,不计算焊接就需要计算跨接的,均压环之间的子目的焊接是指均压环本身的钢筋之间的焊接,这个焊接与那个焊接是不重复的。
2、利用25*4的热镀锌扁钢作为均压环的时候 套什么子目合适?需要计算焊接及跨接线么?>
答:这个可以执行接地母线的定额子目,当与接地引下线相连接的时候,也需要计算焊接的
2016-05-09 18:03:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看