木草香 2016-05-10 17:02:10 | 广东省 市政 | 5783查看 2回答
电缆沟的预制盖板如何算
珠海市市政电缆沟设计规定:“每隔8m设一组活动盖板,活动盖板一组5块,长共2m,电缆沟与各种人井交接处设置2块活动盖板,当20m范围内有电缆沟检查井的活动盖板时,活动盖板位置应顺延”----那么问题就来了~ S1:活动盖板数量=(扣减井位后)电缆沟通长÷(8+2)×5? S2:活动盖板数量=∑(X÷(8+2)×5),其中X为两个检查井间的电缆沟长度? 关于以上两种计算方式,算法1会出现活动盖板重复计算或多算的现象,算法2会出现两井位间距离不足10m,则无需计算活动盖板的现象,请问大神们两种算法正确呢?还是两种都不对,能提供正确的算法吗?谢谢!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
最后一段不10.0米,也是要计算或施工活动盖板,否则这段的长度就会超过规定楗的8.0米了,这也就是不符合设计规定的要求。
2016-05-10 22:05:25
-
活动盖板数量=∑(X÷(8+2)×5)+5。
2016-05-11 08:14:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看