勤学好问 2016-05-10 20:57:03 | 湖南省 钢筋算量GGJ2013 | 1270查看 1回答
非抗震框架柱钢筋计算(手算)
条件:柱高7.2m,柱底伸入基础0.85m,柱截面尺寸:0.5*0.3,梁截面尺寸:0.3*0.6,结构非抗震 如图:我根据以上条件手算的柱子钢筋,主要是对柱顶节点处钢筋锚固没把握,请大神帮我检查下看计算是否正确,如果可以列下你们的计算式让我对比下就更好了,万分感谢!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你的计算式是基础和一层的吧
顶层应该是直接在外部钢筋有一个锚固
最好的方法你看软件的e钢筋的柱顶的计算式。或者看三维计算式最清楚的。
2016-05-16 14:47:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看