152****4961 2016-05-13 17:23:00 | 山西省 安装 | 913查看 2回答
关于电线管的问题
电气图里的说明及系统图中都是穿线管为SC管(钢管),但施工方报量却分以下几种管:1、地上部分为半硬质聚氯乙烯管和焊接钢管 。2、地下部分为焊接钢管(钢模板暗配)。3、楼内配管为阻燃管。 想请问下:1、这三种管一般在民用建筑中都分别用在哪里? 2、穿线管需要套取预留孔洞定额吗? 3、户内暗敷的管需要在另套取轻质墙面剔槽项吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、这三种管一般在民用建筑中都分别用在:1、地上部分为半硬质聚氯乙烯管【一般用于非消防线路穿管】和焊接钢管【一般用于消防应急照明线路】 ;2、地下部分为焊接钢管(钢模板暗配)【一般用于基础内和主电缆套管】;3、楼内配管为阻燃管【一般用于室内照明、插座、弱电线路穿管】。
2、穿线管不需要套取预留孔洞定额。
3、户内暗敷的管需要在另套取轻质墙面剔槽项【定额不包含墙面剔槽,发生时需要单独计算】。
2016-05-14 09:32:04
-
1、请施工单位分专业分别详细报量;
2、穿线管不需要套取预留孔洞定额,但要套取预留灯头、开关插座盒及弱电出线盒(即面板安装盒);
3、户内暗敷的管需要在另套取轻质墙面剔槽项目(按实际安装线路在轻质墙上的部分计算);
2016-05-14 10:16:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看