李贤领 2012-11-09 15:43:13 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 1257查看 1回答
关于梁附加箍筋和吊筋的问题
梁的附加箍筋和吊筋是在梁属性中其他钢筋里面输入呢?还是在次梁加筋和吊筋一栏里面输入?为什么我在其他钢筋里面设置了附加箍筋和吊筋之后在梁原位标注里看不到啊?如图
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳有两个方法可以设置吊筋和次梁加筋 方法一:在工具栏里有个:自动生成吊筋和次梁加筋,如图示,点击之后会有个对话框,输入钢筋信息,如果次梁加筋的钢筋信息和主梁箍筋信息一致,只用输入两侧共增加的根数,如果不一致,则要输入根数+级别+直径,例如6B10。然后根据状态栏提示,选中需要生成吊筋的相交的主梁和次梁即可。在图上可以看到红色的钢筋线 方法二:在主梁的梁平法表格里输入,就是您截图的那个位置,但是一定要输入次梁的宽度,然后再输入吊筋和次梁加筋的信息,这种方法设置之后再图上不会直接显示出钢筋线,但是通过汇总计算之后,在使用“编辑钢筋”的功能后,可以看到软件是计算到吊筋和次梁加筋的信息.
2012-11-12 11:56:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看