rong 2016-05-15 12:03:56 | 广东省 土建 | 6638查看 2回答
剪力墙后浇带竖向止水钢板
底板后浇带的止水钢板是固定在底板的中间,那么剪力墙后浇带方向的止水钢板的底部是与底板的止水钢板T型焊接,还是与剪力墙水平方向上反300mm左右的止水钢板焊接,不用伸到底板的止水钢板?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
剪力墙的竖向后浇带的止水钢板是要和基础筏板的后浇带焊接练成一个整体的,实际也就是和水平向上翻300的止水钢板焊接成“双十字型”的
2016-05-15 12:22:27
-
底板面上反300的剪力墙中水平方向止水钢板是施工缝的钢板止水带,底板施工时
不能随便留施工缝浇注到砼剪力墙300mm高处才可以留施工缝预埋钢板止水带;
剪力墙止水带是沿剪力墙后浇带两侧墙的立面在墙中心每侧竖向预埋止水带,墙
的后浇带与底板后浇带相连通,止水带也应该由底板至地下室墙顶的高度;止水
带的作用就是防止留缝处向地下室内渗水。
2016-05-15 13:56:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看