李工 2016-05-16 10:54:27 | 河北省 安装 | 3328查看 3回答
关于安装管道套定额问题
工业工艺管道安装套第六册定额,其中有外径920的焊管可不可以套1000以内的定额子目?为什么甲方给900管径以内的定额子目?请各位探讨回答一下,谢谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳工业工艺管道安装套第六册定额,其中有外径920的焊管【其公称直径为900】,所以不可以套1000以内的定额子目,应该按甲方给900管径以内的定额子目才对,因为定额是按公称直径编制的。
2016-05-16 14:31:25
-
外径920就应当是900管径以内的子目的。
定额的管径档次是按公称管径划分的。
2016-05-16 14:29:46
-
工业工艺管道安装套第六册定额,其中有外径920的焊管可不可以套1000以内的定额子目?为什么甲方给900管径以内的定额子目?
回复:因为920是管道的外径,其公称直径是DN900的,应该套用公称直径DN900的的定额子目,不可以套用DN1000的定额子目。工业管道定额子目是按公称直径编制的,不是外径。
2016-05-16 15:56:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看