不二 2016-05-17 16:07:29 | 陕西省 安装 | 6105查看 4回答
风管1000*250(+2.20)是什么意思 ,括号里面是1000*250(-2.20),还有的10
风管1000*250(+2.20)是什么意思 ,括号里面是1000*250(-2.20),还有的1000*250 这三种都代表什么呢
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1000*250中,1000是风管的宽度B,250是风管的高度H,+2.2是比本层层高还要高出2.2米,-2.2是比本层层高要低2.2米,还有1000*250是指安装高度就是本层高度。
2016-05-18 08:43:28
-
风管1000*250是指风管的截面尺寸,其中1000是b(宽),250是h(高)。
(+2.2)一般是指本层的层底标高+2.2m
(-2.2)一般是指本层的层顶标高-2.2m
10这个就不清楚了,要看具体的图纸
2016-05-18 07:59:45
-
你好,
根据“暖通空调制图规范”GB/T50114-2010中的4.5.5描述:"矩形风管所注标高应表示管底标高;圆形风管所注标高应表示管中心标高。当不采用此方法时,应进行说明"。
矩形风管一般用"BL"表示管道为底标高标注;用"TL"表示管道为顶标高标注;如果没有特殊标注,即为管底标高。
1.风管1000*250(+2.2)意思是:矩形风管1000*250,管底标高为距本层建筑地面2.2m.(注意是建筑地面,不是结构)
2.风管1000*250(- 2.2)意思是:矩形风管1000*250,管底标高为距本层顶板下皮2.2m.(注意顶板下皮,不含板厚度)
3.风管1000*250意思是:矩形风管1000*250,紧贴梁底敷设。(一般风道没有特殊说明标高位置的,均为梁底敷设)
2016-05-19 09:37:11
-
你好
1000*250是风管的断面长度和高度
(-2.20)是标高
2016-05-18 07:16:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看