151****8771 2016-05-19 00:01:08 | 河北省 其他专业 | 4798查看 3回答
垫层顶标高的设置问题
如图所示,筏板基础,集水坑,电梯基坑均有80的防水做法。这样我在绘制垫层的时候,垫层的顶标高怎么设置呢?但防水底部?还是到基础底 集水坑底 电梯井底 ? 另外防水做法应该在哪里设置或者套定额呢。 求助 万分感谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
如图所示,筏板基础,集水坑,电梯基坑均有80的防水做法。这样我在绘制垫层的时候,垫层的顶标高怎么设置呢?但防水底部?还是到基础底 集水坑底 电梯井底 ? 另外防水做法应该在哪里设置或者套定额呢。
在定义垫层顶标高时,应按实际的筏板基础底加上防水厚80为垫层顶标高.防水做法可以在定义筏板基础时添加工作量行,然后利用筏板面积加底面积代码来处理.
2016-05-19 07:19:59
-
垫层的顶标高就按筏板的底标高来设置就行了,防水层的厚度可忽略不计,防水层的工程量可在筏板构件上套上相应的定额,工程量代码选择“底面面积”。至于防水层的作法和厚度,可视情况在套定额时调整。
2016-05-19 08:28:10
-
垫层的顶标高怎么设置呢?设置成基础底-防水层厚度。如果不是智能布置的,调整集水坑、电梯#的垫层顶标高
2016-05-19 08:49:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看