Wood 2016-05-20 09:52:38 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 5511查看 4回答
桩承台上面的板是筏板还是普通板?定义成普通板算的量会不会有差别?
桩承台,承台之间有梁,上面的板是筏板还是?没有地下室,标高正负零位置那样,板厚度是130,150,部分是250,也没有U型封边钢筋构造,我在千赢官网首页登录入口定义的时候定义成普通的板了,请问算的量会不一样吗?还有承台之间有梁连接,这样的梁应该算基础连系梁吧?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
桩承台,承台之间有梁,上面的板是筏板还是?没有地下室,标高正负零位置那样,板厚度是130,150,部分是250,也没有U型封边钢筋构造,我在千赢官网首页登录入口定义的时候定义成普通的板了,请问算的量会不一样吗?还有承台之间有梁连接,这样的梁应该算基础连系梁吧?
桩承台承台之间有梁,上面的板如果在正负零处,应是用板来定义,如果在承台处可以用筏板来定义,在千赢官网首页登录入口定义时定义成普通板不影响算量.承台之间的有梁连接应是承台连系梁.
2016-05-20 14:18:38
-
1.如该板在正负零位置,可能应是地坪之类,如有钢筋,可用板输入设置,应不影响计量
2.可用基础梁输入设置,以上供参考
2016-05-20 13:56:08
-
设计应该是抗水板,按筏板考虑
2016-05-20 13:34:27
-
应该按筏板进行考虑,定义成普通板对混凝土量无影响,但对钢筋(如有)量有影响,注意搭接部位的钢筋设置。梁的部位可按基础梁定义输入
2016-05-20 14:05:00