• 火灾自动报警线管问题

    如图。火灾自动报警中天花线管至离地1.5m的消火栓按扭的线管是一下一上再至手动报警按钮一下一上两根管吗。还是只有一根呢,做预算的时候如何计算
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 火灾自动报警中天花线管至离地1.5m的消火栓按扭的线管是一根管。做预算的时候按一根计算。

    2016-05-20 11:01:39 

  • 你好,2根立管,但是这2根立管并不是一上一下。

    而是从顶板引不同的线到消防器具。

    比如消火栓气泵按钮,就接信号线,就一根立管,不需要在上返

    手报,需要接信号线和电话线,需要分别穿管引下,所以是2根立管。

    补充一下,有些现场施工 信号线跟电话线就预埋了一根立管,所以穿线就要穿在一起,

    规范上是不允许的,但是实际施工调试,并没有出现干扰的情况。

    预算方面按图纸计算,就要分别穿管考虑了。