阿牛 2016-05-23 18:25:46 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 5383查看 3回答
剪力墙上面的圈梁问题
图纸上说,顶层及下一层剪力墙上设置一道圈梁,但是我认为是暗梁,由于图纸字眼儿问题,我暂时给他按圈梁处理了,但是有两个问题,1、连梁按理说也属于剪力墙,我要不要给他布置上?2、按圈梁处理的话,设置成预埋件和植筋我感觉应该是不对的,圈梁和剪力墙一起浇筑,不会存在预埋铁件和植筋,但是设置成预埋钢筋的话,预埋这部分钢筋的公式是预埋部分钢筋长度+露出部分钢筋长度,这样计算是不是应该把露出部分的钢筋长度设为0(露出部分的钢筋长度公式是la*d,量相对总量来说比较大)? 还是坚持图纸的圈梁就是暗梁,设在砌体墙上用圈梁构建布置,设在剪力墙上用暗梁布置,这样就不存在预埋和植筋的问题了,公式为“净长+la*d*2) 求问哪种思路是正确的,谢谢了
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你的理解是对的,剪力墙上的用暗梁定义布置,砖墙上用圈梁定义布置。
2016-05-23 19:40:06
-
你好:剪力墙上的应该是暗梁。
2016-05-23 22:19:14
-
图纸上说,顶层及下一层剪力墙上设置一道圈梁,但是我认为是暗梁,由于图纸字眼儿问题,我暂时给他按圈梁处理了,但是有两个问题,1、连梁按理说也属于剪力墙,我要不要给他布置上?2、按圈梁处理的话,设置成预埋件和植筋我感觉应该是不对的,圈梁和剪力墙一起浇筑,不会存在预埋铁件和植筋,但是设置成预埋钢筋的话,预埋这部分钢筋的公式是预埋部分钢筋长度+露出部分钢筋长度,这样计算是不是应该把露出部分的钢筋长度设为0(露出部分的钢筋长度公式是la*d,量相对总量来说比较大)? 还是坚持图纸的圈梁就是暗梁,设在砌体墙上用圈梁构建布置,设在剪力墙上用暗梁布置,这样就不存在预埋和植筋的问题了,公式为“净长+la*d*2)求问哪种思路是正确的,谢谢了-------------剪力墙上的圈梁用暗梁定义布置,砖墙上用圈梁定义布置,你的理解是对的。
2016-05-24 06:24:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看