murmur 2016-05-25 15:22:46 | 四川省 其他专业 | 1812查看 4回答
梁超高模板定额系数
定额:现浇混凝土梁、板,支模高度是按层高≤3.9m编制的,层高超过3.9m时,超过部分工程量另按梁板支撑超高费项目计算。 请问现6米高的梁,那超高部分为2.1米,那定额要*2.1吗
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
不是定额*2.1
是您要计算超高模板的工程量
就是您超高2.1米的模板工程量,是一次超高工程量
2016-05-25 16:12:19
-
2016-05-25 16:21:42
-
1.确定超高高度:2.1米;2.超高工程量:就是2.1米部分的工程量套超高定额;
2016-05-25 17:47:55
-
柱、梁、墙、板的支模高度(室外设计地坪至板底或板面至板底之间的高度)是按3.6m编制的。超过3.6m的部分,执行相应的模板支撑高度3.6m以上每增1m的定额子目,不足1m时按1m计算。
2016-05-26 11:21:42