• 电缆穿桥架还是穿线管的问题

    各位同仁,请教个问题,在地下室,什么情况下电缆只能穿桥架,不能穿线管?或者说更适合穿桥架而不适合穿线管?

    问题补充:实际情况是,原图纸为线管敷设,现场施工为桥架敷设,就是不理解,请教各位

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    电缆穿桥架或管道的区分应该严格按照图纸设计说明做。施工时可能会因为这个地方的电缆穿桥架,无论是在安全隐患、施工程序等方面都好,例如:多层及高层电气井道内电缆为穿桥架敷设,因为电缆多,桥架明装,出问题了也好维修,并且性价比还高;有些只需要一根电缆的线路基本都是穿管道,因为桥架相对于管道来说,一是无管道安装省时省力,二是有些地方管道可能会做暗装。

    建议:看一下高层配电柜和地下室储藏间配电箱的系统图与平面图。

    2016-05-28 17:59:21 

  • 这只有看图纸上的设计标注,咱们只能按图纸要求计算、施工。

    2016-05-28 14:20:23 

  • 电缆在桥架中敷设的时候,不需要穿管,出桥架后,需要穿管敷设。

     

    2016-05-28 14:55:01 

  • 这个是能按照图纸来,有的地方按照桥架也可以,按照线管也可以,你遇到的这种跟图纸不一样的情况是属于变更了。变更了布置方式了,赚钱。

    2016-05-29 07:57:04 

  • 有无图纸审核章?有无图纸汇审?这两项完成后,应按图纸施工,无按要求的视为不合格。

    2016-05-29 09:22:21 

  • 根据电缆的大小,及操作方便可以适当的改成桥架敷设


    2017-01-05 21:08:17 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map