林云颖希 2016-06-02 16:29:06 | 广东省 安装 | 6303查看 1回答
请问风机控制箱先连模块接线箱再接到消防控制室是如何连线的??
风机控制箱出来两条回路接到模块箱,一条回路KVV4*1.0.第二条回路KVV8*1.0. 那么从模块箱接到消防控制室去还是分两条一样的回路还是直接KVV8*1.0??
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
风机控制箱出来两条回路接到模块箱,一条回路KVV4*1.0.第二条回路KVV8*1.0. 那么从模块箱接到消防控制室去还是分两条一样的回路还是直接KVV8*1.0??
答:你这个是两个问题
1、一个线路是接信号线和电源线,也就是KVV-4*1.0
2、一个是接多线制,就是直接引到消防控制室,通过消防控制室直接启动的,这个就是KVV-8*1.0
2016-06-02 17:20:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看