53****@qq.com 2016-06-03 09:39:48 | 浙江省 土建 | 3137查看 4回答
如何制作关于后浇带的清单
如图后浇带的做法。为梁板后浇带,如果没有特殊说明是否要加设膨胀止水带?如果加设膨胀止水带,是加在后浇带的两侧两条还是中间一条?现在除了套后浇带梁板定额,再根据需要加设一条变形缝清单,这样是否有漏项?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
需要注意的是,施工或计算都是要根据设计要求进行施工和计算,设计是怎样设计的内容就是按设计要求进行,即使存在错误也是要遵守设计图纸。如果后浇带中需要布置膨胀止水带,那么就是要布置在后浇带两侧与梁板墙的接缝处(当然也不排除设计的错误)
2016-06-03 09:45:11
-
如图后浇带的做法。为梁板后浇带,如果没有特殊说明是不要加设膨胀止水带【一般楼层板后浇带是不需要设置止水带】。
如果设计考虑加设膨胀止水带,是加在后浇带的两侧各有一个。
现在除了套后浇带梁板定额,不需要加设一条变形缝清单。
2016-06-03 10:02:28
-
根据你提供的施工图纸,该图纸为楼层膨胀加强带详图,图纸中未要求布置膨胀止水带,编制清单要根据图纸编制。编制清单只有后浇带清单,但在描述项目特征时必须把两侧设置密肋钢丝网写进去。
2016-06-03 11:09:07
-
你好,1、不需要膨胀止水带;2、不应编制变形缝清单,应为后浇带清单子目。
2016-06-03 11:12:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看