孤星浪子 2016-06-06 16:38:44 | 山东省 土建 | 1281查看 7回答
剪力墙中的端柱套项问题?
剪力墙中的端柱厚度大于墙厚的这种,在施工过程中是与砼墙一块浇筑还是先浇端柱,后浇砼墙?这种端柱应该套柱子定额还是应该并入墙中套砼墙定额?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
剪力墙中的端柱厚度大于墙厚的这种,在施工过程中是与砼墙一块浇筑,这种端柱应该并入墙中套砼墙定额。
看山东定额计算规则
2016-06-07 09:54:33
-
剪力墙中的端柱厚度大于墙厚的这种,在施工过程中是与砼墙一块浇筑还是先浇端柱,后浇砼墙?这种端柱应该套柱子定额还是应该并入墙中套砼墙定额?
在施工中墙、柱同时浇筑,这种情况墙、柱分别套项。
2016-06-07 10:13:54
-
暗柱归并到砼墙计量计价
2016-06-06 16:45:36
-
墙:按设计图示尺寸以"m3"计算,应扣除门窗洞口及0.3m2 以外孔洞所占的体积,墙垛及突出墙面部分并入墙体积内计算
2016-06-06 16:46:23
-
剪力墙中的端柱厚度大于墙厚的这种,在施工过程中是与砼墙一块浇筑还是先浇端柱,后浇砼墙?这种端柱应该套柱子定额还是应该并入墙中套砼墙定额?
剪力墙中的端柱厚度大于墙厚的这种,在施工过程中与砼墙一块浇筑.这种端柱和暗柱均并入墙内按墙定额.
2016-06-06 18:00:13
-
1.一起浇筑(施工中分开浇筑很麻烦的,一般没有分开浇筑的);2.工程量并入到墙工程量内;
2016-06-06 18:03:18
-
1、是一起浇筑的!
2、这种端柱(矩形凸出墙体的部分)应该套取矩形柱的定额子目。
3、只有暗柱(和墙同厚的部分)才应该套取墙的定额子目。
2016-06-07 10:09:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看