本小福 2016-06-06 17:23:08 | 山东省 安装 | 2681查看 2回答
请教一下大家,这是个防雷接地系统的示意图,这里只给出了一层的防雷接地详图,二楼以上是不是同一楼啊?屋
请教一下大家,这是个防雷接地系统的示意图,这里只给出了一层的防雷接地详图,二楼以上是不是同一楼啊?屋顶层是不是也是同一楼?卫生间防雷接地是延结构主筋(避雷引下线)引到地面的吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这是个防雷接地系统的示意图,这里只给出了一层的防雷接地详图,二楼以上不是同一楼,屋顶层也不是同一楼,只有一层需要接那些,全部卫生间防雷接地按大样A,是延结构主筋(避雷引下线)引到墙面的等电位箱的。
2016-06-07 15:24:07
-
你好:仔细的看看说明,图纸一层、二~六层、屋面都示意的很清楚,你参照平面图计算相应的工程量即可。
图中顶层用直径10mm的镀锌圆钢(图中是扁钢有误,扁钢不应标注直径的)做避雷带,接太阳能外机用-40*4的镀锌扁钢,二层~六层有卫生间的局部等电位,一层有总等电位及卫生间等电位,室外接地极及接地母线,弱电接地及给排水、采暖等的接地部分。
2016-06-06 19:17:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看