本小福 2016-06-06 17:31:02 | 山东省 安装 | 3362查看 4回答
请教一下大家,室内的防雷引下线可以和室外(屋顶的避雷网)等用一条结构主筋(避雷引线线)引到地面吗?
None
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳室内的防雷引下线就是和室外(屋顶的避雷网)等用一条结构主筋(避雷引线线)引到地面的。也就是防雷和接地并入到室外接地网。
2016-06-06 17:33:07
-
1、就是利用柱子的钢筋做为引下线,和屋面的避雷网及接地极连成一体,
将闪电直接引入大地。在螺纹钢的旁边还焊接着一根比较细的圆钢,那
是接地跨接,因为钢筋的定尺长度是9米,9米以上钢筋和钢筋之间要做
搭接,就会影响引下线的传递效果,所以安装施工人员要在土建工人
绑完钢筋后,进行焊接和跨接。
2、利用主筋作暗敷引下线时,直径为14mm引下线不得少于二根主筋。
直径为12mm引下线不得少于四根主筋。意思是柱子里的钢筋规格
如果低于12的需要引4根。
【你的理解是对的】
室内的防雷引下线可以和室外(屋顶的避雷网)等用一条结构主筋(避雷引线线)引到地面与基础连接。
2016-06-06 17:38:20
-
是的室内的防雷引下线可以和室外(屋顶的避雷网)等用一条结构主筋(避雷引线线)引到地面。
2016-06-06 17:33:13
-
是的啊
2016-06-06 20:48:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看