沙丘上的绿叶 2016-06-06 21:03:44 | 重庆市 安装 | 2845查看 3回答
请问沟槽卡箍连接管件处有卡箍吗?
我这里的消火栓管道系统,请问比如DN100的主管,上面有DN100的水泵接合器,水泵接合器和主管连接处是一个机三通+3个DN100的卡箍吗,还是不需要卡箍了?室内DN100消防立管,楼层有消防箱,主管上市开DN65孔,用1个DN100/65/100沟槽式机械三通连接就够了,不需要卡箍什么了吧?还有就是沟槽卡箍连接的DN100管道上,1个DN100的闸阀用什么连接在管道上呢?1边1个DN100的卡箍吗?这个屋面实验消火栓处有哪些管件,请详细说下,谢谢!悬赏50分,请详细回答,回答不走心的就算了问题补充:请详细说下,谢谢!悬赏50分,请详细回答,回答不走心的就算了,别1句话就把我打发了,浪费我的期待,我不是吝啬积分
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
我这里的消火栓管道系统,请问比如DN100的主管,上面有DN100的水泵接合器,水泵接合器和主管连接处是一个机三通+3个DN100的卡箍吗,还是不需要卡箍了?室内DN100消防立管,楼层有消防箱,主管上市开DN65孔,用1个DN100/65/100沟槽式机械三通连接就够了,不需要卡箍什么了吧?还有就是沟槽卡箍连接的DN100管道上,1个DN100的闸阀用什么连接在管道上呢?1边1个DN100的卡箍吗?这个屋面实验消火栓处有哪些管件,经常都在请教你,请详细说下,谢谢
答:水泵结合器安装是埋地的,一般的埋地的管道是焊接的,不能沟槽连接的。所以就不存在卡箍、沟槽管件的
关于消火栓立管上开口就直接用机械三通就可以了,不需要卡箍管件的。
闸阀需要一对沟槽法兰连接,每一片沟槽法兰需要一个卡箍管件
屋面试验消火栓管道为DN65的,一般不需要卡箍连接的。
2016-06-07 10:54:13
-
上图消火栓管道系统,比如DN100的主管,上面有DN100的水泵接合器,水泵接合器和主管连接处是一个沟槽三通+3个DN100的卡箍,需要3个卡箍。室内DN100消防立管,楼层有消防箱,主管上是开DN65孔,用1个DN100/65机械三通连接就够了,不需要卡箍了。沟槽卡箍连接的DN100管道上,1个DN100的闸阀用沟槽法兰连接在管道上,1边1个DN100的卡箍,这个屋面实验消火栓处有机械三通(DN100/65)、丝扣弯头(DN65)、压力表、丝扣法兰(DN65)管件。
2016-06-06 23:28:08
-
对于消防管道的消防器材连接,一般是用法兰盘的方式连接。
解释即使是不合适甚至是错误,都没有必要用“举报”的方式吧,勇敢的举报朋友。总比一些大量复制提问内容,做一下简单的解释,或者用先占个茅坑位(就是先用及简单的解释提交),然后再做解释进行补充,强多了吧,这啥就不会去举报这种行为呢,在存在有违规用举报的方式才是最稳妥的吧。
2016-06-06 22:05:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看