• 沟槽卡箍连接

    我这里的消火栓管道系统,请问比如DN100的主管,上面有DN100的水泵接合器,水泵接合器和主管连接处是一个机三通+3个DN100的卡箍吗,还是不需要卡箍了?室内DN100消防立管,楼层有消防箱,主管上市开DN65孔,用1个DN100/65/100沟槽式机械三通连接就够了,不需要卡箍什么了吧?还有就是沟槽卡箍连接的DN100管道上,1个DN100的闸阀用什么连接在管道上呢?1边1个DN100的卡箍吗?这个屋面实验消火栓处有哪些管件,经常都在请教你,请详细说下,谢谢!

    立管

    消防立管

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    比如DN100的主管,上面有DN100的水泵接合器,水泵接合器和主管连接处一般采用法兰与接合器连接,是不采用机三通+3个DN100的卡箍连接。

    室内DN100消防立管,楼层有消防箱,不是主管上市开DN65孔,用1个DN100/65/100沟槽式机械三通连接就够了,而是采用DN100*65的机械三通和2个DN100的沟槽、1个DN65沟槽连接的。

    1个DN100的闸阀【阀门是采用沟槽阀门】用2个DN100的沟槽连接在管道上。1边1个DN100的卡箍。

    这个屋面实验消火栓连接的方式与室内消火栓一样。

    千赢官网首页登录入口服务新干线

     

    2016-06-07 10:42:07 

  • 我这里的消火栓管道系统,请问比如DN100的主管,上面有DN100的水泵接合器,水泵接合器和主管连接处是一个机三通+3个DN100的卡箍吗,还是不需要卡箍了?室内DN100消防立管,楼层有消防箱,主管上市开DN65孔,用1个DN100/65/100沟槽式机械三通连接就够了,不需要卡箍什么了吧?还有就是沟槽卡箍连接的DN100管道上,1个DN100的闸阀用什么连接在管道上呢?1边1个DN100的卡箍吗?这个屋面实验消火栓处有哪些管件,经常都在请教你,请详细说下,谢谢


    答:水泵结合器安装是埋地的,一般的埋地的管道是焊接的,不能沟槽连接的。所以就不存在卡箍、沟槽管件的


    关于消火栓立管上开口就直接用机械三通就可以了,不需要卡箍管件的。


    闸阀需要一对沟槽法兰连接,每一片沟槽法兰需要一个卡箍管件


    屋面试验消火栓管道为DN65的,一般不需要卡箍连接的。

    2016-06-07 10:40:19 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map