yangjianxing 2012-10-29 16:09:47 | 广西壮族自治区 土建算量GCL2013 | 805查看 4回答
下沉卫生间防水的设置
1:卫生间底板下沉500,说明为防水层沿墙上翻500,软件中如何设置 2:卫生间底板下沉500,说明为防水层沿墙上翻750,软件中如何设置
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一、画板时调整此处板标高 二、画地面时,在属性中是否计算防水一项,选“是”,定义防水高度,你这个工程防水高度填500
2012-10-29 16:26:59
-
在布置防水层的时候,防水高度填500就对了,这个高度是防水地面标高来算的,如果平面防水层高度没有下沉500,防水上翻也是500,量没有变化的。供参考。
2012-10-29 16:28:59
-
在算量的装修里面,定义好卫生间地面--在地面的绘图界面,有防水高度的设置,你可以点开选择设置多边然后按提示操作就可以了,防水高度会自动弹出。
2012-10-29 16:17:36
-
板就降500,防水高度按楼地面完成面以上算,直接按立面防水高度布置
2012-10-29 16:18:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看