sinda 2016-06-10 09:19:47 | 山东省 安装 | 1628查看 2回答
关于室外电缆套管的定额
如果管沟是土建方施工,电缆套管是安装单位施工,厂区内的电缆套管该如何套用安装定额呢? 1、半硬质阻燃管埋地敷设 2、室外承插塑料排水管(粘结) 3、电缆保护管敷设 1不合适,因为包含了土方 2有灌水试验 3这个应该是穿墙、过路的,不适应于厂区的 请大神指点
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
室外电缆套管,都是用的刚套管,套刚套管的定额。
你这个是室外电缆,电缆应该是直埋电缆也就是YJV22这种
过马路的时候需要用大俩号的刚套管。
这个计算出套管的长度,然后套用室外焊接钢管的定额即可
补充:按正常来讲塑料的肯定是不行的,因为不安全,管道压坏了会电到人。
但是你这里设计既然写出来,那就套塑料管子目。
这个借用市政定额的室外塑料管子目
市政的塑料管就是你说的这个塑料排水管
每个地区不太一样,你看看当地的定额,就是塑料管即可
2016-06-10 09:22:24
-
安装定额一般都是与实际施工有差距的 这个都是可以据实调整的
2016-06-10 09:53:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看