ZC 2016-06-13 15:18:29 | 广东省 安装 | 1018查看 3回答
我想问下 关于 PVC阻燃线管 和 户内配电箱的暗配的问题
我想问下 关于 PVC阻燃线管暗配 和 户内配电箱的暗装 这两条定额上 有没有包括 墙上 刨坑 (的工程量) 广东的定额 ! 查阅了 定额 好像没这样的字眼
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
PVC阻燃线管暗配一般是在现浇结构内预埋,在砌体结构内要剔槽暗敷设,剔槽、堵槽要单独计算并套价,定额不包含剔槽和堵槽费用。
户内配电箱的暗装一般是预留洞口,不需要凿洞口安装,定额也不包含打洞费用。
2016-06-13 15:43:57
-
你好,新建工程都是不计算剔槽的,因为定额是按照土建安装配合预留考虑的,如果发生剔槽,此部分费用有责任方负责。
如果有变更或者二次装修或者改造工程,是需要记取剔槽开洞的费用
2016-06-13 15:50:58
-
PVC阻燃线管暗配没有墙上 刨坑 (的工程量),是在土建施工时同期进行配管。
户内配电箱的暗装需要配合土建预留,有预埋配电箱木盒制作、安装、拆除定额需要套。
这两条定额上 有没有包括 墙上 刨坑 (的工程量)
2016-06-14 09:53:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看