藏锋 2016-06-15 15:28:17 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 4870查看 2回答
千赢官网首页登录入口钢筋算量软件GGJ2013中梁上部通长筋怎么不计算搭接?
如下截图,不管梁多长,上部通长筋计算公式都为(支座宽-保护层+弯折+净长+支座宽-保护层+弯折),没有搭接的量!我的设置未默认设置,梁的定尺长度为8米,为何超过16米的梁都没有一处搭接? 如何设置梁的上部通长筋计算搭接呢?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你软件设置的是直螺纹连接
所以没有搭接只有直螺纹接头
你在软件设置梁的连接方式为绑扎软件就会计算搭接长度
2016-06-15 15:41:27
-
你看你的截图,里面不是计算了“直螺纹”连接头了么,所以没有搭接量。另软件如果设置成搭接时,搭接区要绑扎,箍筋要进行加密的,这个加密数量软件无法处理。
2017-09-28 19:17:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看