• 填充墙顶部拉结筋示意图看不明白?

    -8是什么意思?6,5,4,L50×5通长是什么意思?我基本都不明白是什么意思?~~~~(>_<)~~~~麻烦给位大大好心讲解下。

    通长

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    -8是什么意思?6,5,4,L50×5通长是什么意思?我基本都不明白是什么意思?

    -8是表示在梁或板底处预埋厚度8的预埋钢板长度240,宽度 为墙厚加100。-8表示厚度为8的意思。6,5,4分别表示埋件的焊缝高度。L50X5通长,是沿墙顶长度方向在墙顶两侧分别用角钢50X5的通长焊接,卡住墙顶。

    拉结筋

    2016-06-16 15:32:07 

  • 答疑解惑

    您这个墙体的顶部,是焊接的铁件

    有角钢护角,钢板顶与角钢焊接一体

    2016-06-16 14:33:22 