小白 2016-06-17 11:44:37 | 河南省 安装 | 4542查看 2回答
预分支电缆的分支电缆
计算预分支电缆时分支电缆与分支接头以及进入电箱处连接处是否要考虑预留?如果需要要预留多少?如图下两处
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
计算预分支电缆时分支电缆与分支接头不需要考虑预留【电缆出厂时主电缆与预分支电缆连接处已经做好了】,进入电箱处连接处是需要考虑预留,预留长度为2m。
2016-06-17 11:49:10
-
主电缆和分支电缆分支包的这个地方预留个50公分差不多,图上是90度,实际电缆不可能是90度弯折的,所以这里是需要留个50公分。
2022-02-11 13:27:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看