-
49****@qq.com 2016-06-18 09:14:16 | 山东省 安装 | 36438查看 6回答
消防定额中水灭火控制装置系统调试的点数怎么计算
防定额中水灭火控制装置系统调试的点数怎么计算?计算规则“按联动控制器的点数计算”,请问联动控制器具体指什么?有说按喷头个数计算,是否合理,有依据
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
防定额中水灭火控制装置系统调试的点数怎么计算?计算规则“按联动控制器的点数计算”,请问联动控制器具体指什么?有说按喷头个数计算,是否合理,有依据
回复:水灭火系统控制装置的调试指的是跟消防联动的点位,包含水流指示器、信号蝶阀、报警阀、水泵。
不是按喷头的个数,因为喷头不需要跟联动,没有接模块。
2016-06-18 10:31:54
-
分多线制与总线制。多线制 点是指报警控制器所带报警器件(探测器、报警按扭等)的数量之和。
总线制 点 是指报警控制器所带有地址编码的报警器件(探测器、报警按扭、模块等)的数量之和。如果一个模块带数个探测器(没有地址编码),则只能计为一点。
2016-06-18 09:21:27
-
防定额中水灭火控制装置系统调试的点数怎么计算?计算规则“按联动控制器的点数计算”,请问联动控制器具体指什么?有说按喷头个数计算,是否合理,有依据
答:水灭火系统控制装置按照不同点数以“系统”为计量单位,其点数按多线制与总线制联动控制器的点数计算。
水系统联动控制器有:喷头、水泵、信号蝶阀等
2016-06-18 09:23:45
-
水系统(喷淋系统)的调试 是按水流指示器、信号蝶阀、电接点压力表等这些控制装置的点数记取的 凭经验一般的消防工程喷淋系统一般的控制点数不会超过200点。消火栓系统是没有调试费用的,只有管道冲洗、打压工作项目可做。水系统(喷淋系统)的调试是按照由火灾自动报警装置上控制或连接的水流指示器、信号蝶阀、电接点压力表、开关、按钮、模块、电动阀门等这些由控制线连接的控制装置的点数记取的。和喷淋头数量没有关系。消火栓系统一般没有控制装置,所以不能计算系统调试。
2017-05-24 11:19:09
-
2018-09-17 15:57:05
-
水灭火系统调试应按每个湿式报警阀所带喷头个数计算,理由如下:
A:规范中每个湿式报警阀所带喷头个数不宜超过800个
B:水灭火系统调试有3个定额,分别是小于等于200点,小于等于500点,大于500点
C:根据规范和定额,应该按湿式报警阀台数确定多少个系统,点位按每个湿式报警阀后所带喷头个确定。
D:所有电系统控制的阀门,水流指示器、模块、多线点位分别有单点调试,系统调试和校接线,如果按电系统所控制点位计算有重复,并且任意一个项目每台湿式报警阀后所带的信号蝶阀后水流指示器都很少,如地下室,一般只有一个信号蝶阀和水流指示器,写字楼稍多,但一般不超过10个。也就是说每台湿式报警阀后阀门水流指示器极限20个,如果这样算的话,安一台和安10台湿式报警阀调试费用都是一样的,这和定额编制人的初衷相违背。笔者施工最大项目40万平米,20台湿式报警阀,照这样实际算下来加写字楼一共都不到80个点。那么可想而知世界上有那个项目会超过500点呢,那么定额编制人不是多此一举
2020-06-30 11:46:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看