186****5001 2016-06-18 09:50:22 | 广西壮族自治区 钢筋算量GGJ2013 | 2137查看 2回答
梁原位标注识别
梁原位标注识别后,有的Y方向的梁的上下侧颠倒了:按通常上部钢筋应该在左侧,下部在右侧才对呀,这是什么原因引起呢?若不理它照样识别会影响钢筋量么?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:没有影响,只要钢筋信息对了就可以。我做了一个车库的梁Y向也是返过来的,对计算的结果没有影响。
不要管它计算的结果没有问题的。
与设计人员的标注位置有关。计算没有问题就别理它了。
2016-06-18 10:05:48
-
你在仔细看看是不是基础梁,基础梁与楼层梁的原味标注是相反的,从你的图纸上,看不出是什么梁,如果不是基础梁,说明图纸的原味标注标错了,需要设计单位进行说明。
2016-06-18 10:02:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看