675641369@qq.com 2016-06-18 10:44:32 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 4477查看 8回答
钢筋算量,筏板负筋布置范围
如图负筋的布置范围要覆盖承台吗.还是在承台处断开?现场施工时是怎样的?
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
设计说明没有做相应的说明要求时,就是布置到相应的墙柱交接位置。我是遇到过要求是布置到承台边。
2016-06-18 10:49:59
-
负筋是梁的负筋,不是基础的负筋,所以要按照梁就行布置才正确,并且这个负筋要放在梁的下部。
2016-06-19 16:55:48
-
从图纸中可以看出,负筋的布置范围要覆盖承台的,不断开的
2016-06-18 18:34:15
-
负筋的布置一般图纸是会告诉范围的,例如下图
2016-06-18 10:49:23
-
答:设计图的虚线,(梁线)已画到填充墙柱中,所以这一负筋应布置的墙柱边上,不是承台边。
2016-06-18 11:03:32
-
虚线部分是基础梁吗,应该按基础梁范围布置,无需考虑承台的,因为筏板基础就是倒扣的梁盖,这个大家都明白的。
2016-06-18 11:23:38
-
如图负筋的布置范围要覆盖承台吗.还是在承台处断开?现场施工时是怎样的?
如图负筋的布置范围要覆盖承台的,筏板的负筋在承台处是不断开的.应沿基础梁通长布置.
2016-06-18 11:36:20
-
如图所示负筋布置范围要覆盖承台,沿基础梁通长布置,钢筋的作用是保证板的受力,而承台都是低于板的(在现场就能清楚看到),仅从图纸上看可能会产生错觉,你还要看下承台顶标高与板标高。
2016-06-18 13:17:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看