• 在电井中电缆穿管竖向敷设,可不可以套用竖直通道子目

    在电井中电缆穿管竖向敷设,可不可以套用竖直通道子目
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    电井中如果设置有桥架,在桥架内敷设电缆是不能套竖直通道子目的。

    如果没有桥架,敷设在电井中的电缆就要到竖直通道子目计算了。

    2016-06-18 16:14:40 

  • 在电井中电缆穿管竖向敷设,可以套用竖直通道子目 .

    2016-06-18 16:34:01 

  • 你好,只要满足竖直通道,且超过6层或者20米即可套用

    电井

     

    2016-06-18 16:58:10 

  • 各地定额有所不同,,

    深圳是电缆在竖直通道敷设高差超过24m

    2016-06-20 00:28:08 

  • 在电井中电缆穿管竖向敷设, 可以套用竖直通道子目

    2016-06-18 16:14:13 

  • 在电井中电缆穿管竖向敷设,可不可以套用竖直通道子目 

    是的就套竖直通道电缆敷设子目

    2016-06-19 08:18:43 