• 钢筋根数为什么要四舍五入+1,有什么理由么

    钢筋根数为什么要四舍五入+1,有什么理由么
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    用四舍五入的加一的方式,就可以满足设计要求的间距范围内,如钢筋间距是200mm,板尺寸是20.0m,不计算加一,20.0/0.2=100条,有99个间距,20.0/99=202mm,已经是大于设计要求的间距;用加一的方式计算,20.0/0.2+1=101条,有100个间距,20.0/100=200mm,控制在设计要求的间距范围内。

    2016-07-06 09:34:14 