遥想公瑾当年 2016-07-06 14:18:31 | 山东省 安装算量GQI | 1007查看 4回答
电缆还是电线的问题
请问老师图中的线在软件中是定义在电线中还是在电缆中?在设置时直接导线规格直接填3*ZR-RVS-2*1.5这样吗?谢谢!
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.电线导管中输入的线是需要分芯数计算的,比如BV-3*4直接输入,软件自动计算BV-4乘以3芯
2.电缆导管是计算单股导线或者线缆的,比如RVS-2*1.5,软件自动计算RVS-2*1.5的单股长度,不会乘以芯数。
如果需要乘以根数,前面3*RVS-2*1.5即可。出量是RVS-2*1.5乘以3根。
3.搞明白使用方法后,你截图的线就知道在哪个界面自定义了
肯定是6*4.因为是在电线导管中定义的。
2016-07-06 15:02:45
-
图中的线在软件中是定义在电线中。
在设置时直接导线规格直接填3*ZR-RVS-2*1.5这样。
ZR-RVS是阻燃-铜芯塑料绞型软导线(也叫护套线)。ZR-RVVP是阻燃-铜芯塑料平行软导线(也叫护套线)。
2016-07-06 14:29:41
-
你好:RVS-是铜芯聚录乙烯绝缘绞型软线,这种线如果是这样ZR-RVS-2*1.5标注的,要按电缆定义,现在是前面有个3就要按电线定义。算量软件中电缆是按单根定义,电线是按多根定义的,3*ZR-RVS-2*1.5因为也是3根所以要在电线中定义。
2016-07-06 20:00:25
-
1.2×ZR-RVS-2×1.0 SC20在电缆导管界面设置构件,其中导线设置为ZR-RVS-2×1.0/ZR-RVS-2×1.0;
2.ZR-RVVP-2×1.0 SC20在电缆导管界面设置构件,其中导线设置为ZR-RVVP-2×1.0;
3.3×ZR-BV-2×4 在电线导管界面设置构件,导线设置为ZR-BV-6×4;3×ZR-BV-2×1.5 在电线导管界面设置构件,其中导线设置为ZR-BV-6×1.5;
4.3×ZR-RVS-2×1.5 在电缆导管界面设置构件,导线设置为ZR-RVS-2×1.5/ZR-RVS-2×1.5/ZR-RVS-2×1.5;不是填入3×ZR-RVS-2×1.5(软件不认可)
2016-07-08 09:11:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看