156****7162 2016-07-06 17:19:34 | 山东省 安装 | 3418查看 6回答
关于安装配管计算规则的理解
配管的计算规则有一句话 不扣除管路中间的接线箱 灯头盒 开关盒所占长度。 假如开关盒和插座盒高度统一为0.07m 1 插座距地0.3m。我是只算0.3m还是算0.3+0.07m? 2 开关距地1.6m.层高2.8m。 我是只算1.2m 还是算1.2m-0.07m? 1和2应该不能同时成立吧? 另外 铝合金电缆定额应该套铜电缆? 还是 铝电缆? 定额站给我的答复是矿物电缆。 大家怎么看?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
不扣除管路中间的接线箱 灯头盒 开关盒所占长度。重点是管路中间的(不是管路顶头的),不扣除。你举例两个问题是管路顶头的接线盒,电管进接线盒就结束了,所以只能算0.3米和1.2米,不能把接线盒的长度算成电管的长度。
定额站给我的答复是矿物电缆(定额站的答复就不要置疑了吧)。
2016-07-09 00:33:12
-
管的计算规则有一句话 不扣除管路中间的接线箱 灯头盒 开关盒所占长度。 假如开关盒和插座盒高度统一为0.07m 1 插座距地0.3m。我是只算0.3m还是算0.3+0.07m? 0.3
2 开关距地1.6m.层高2.8m。 我是只算1.2m 还是算1.2m-0.07m? 1.2
1和2应该不能同时成立吧? 不
另外 铝合金电缆定额应该套铜电缆? 还是 铝电缆? 定额站给我的答复是矿物电缆。 大家怎么看?矿物电缆
2016-07-07 08:29:36
-
1、只算0.3m。2、只算1.2m。中间线盒和开关盒不增不减(大的配电箱应有增减)另铝合金电缆应套矿物电缆,调材差即可。
2016-07-07 08:33:31
-
配管的计算规则有一句话 不扣除管路中间的接线箱 灯头盒 开关盒所占长度。说的是管线‘中间的’,1、你考虑的是管线末端的盒,一般是不考虑你的0.07m,2、只考虑1.2m,也就是说,在任何条件下都不考虑接线盒的长度。电缆套定额如果地区定额有铝电缆子目肯定要套铝电缆子目如果没有,根据电缆的根数和规格套用相适应的电缆子目,子目内替换电缆,调整名称及单价。
2016-07-07 10:46:10
-
1、开关高1.2m,从地下上的计1.2+0.05,从天棚下的计2.75-1.2。2、插座0.3m高计0.35*2根,末端的计0.35。3、铝合金电缆套铜芯电缆调材价,实际是直接补入该电缆主材,因为子目中无主材。
2016-07-07 10:58:37
-
鸿哥点评:根据造价工程师考试案例,开关、插座按设计标注标高计算,插座沿地面,开关沿楼板,按案例场景计算,本案例你既然给出了上下都是0.07mm,应均计算。
2024-03-09 11:31:17