Arongs 2016-07-10 12:18:43 | 广西壮族自治区 钢筋算量GGJ2013 | 1852查看 1回答
集水坑的问题
如图 抗水板是用筏板来绘制是吗?这个画框标注如果是集水坑的尺寸的话 和大样就不一致了啊而且图2有梁横穿就是坑 图4为建筑图 这个洞底标高是什么意思?如果 真的麻烦前辈了 前面的图不详细问题补充:以筏板绘制的话 这个双排双向钢筋怎么填呢?还有图1的板顶标高为-4.45 右侧的板为-4.25 梁的标高同板吗?图纸并没有标注梁标高 大洋的拉筋怎么定义?集水坑并没有
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
如图 抗水板是用筏板来绘制是吗?
【是用筏板绘制的】
这个画框标注如果是集水坑的尺寸的话 和大样就不一致了啊而且图2有梁横穿就是坑 图4为建筑图 这个洞底标高是什么意思?如果 真的麻烦前辈了 前面的图不详细
问题补充:
以筏板绘制的话 这个双排双向钢筋怎么填呢?
【这个用筏板受力筋定义】
以筏板绘制的话 这个双排双向钢筋怎么填呢?【看上图筏板主筋布置】还有图1的板顶标高为-4.45 右侧的板为-4.25 梁的标高同板吗?【梁的标高一般是砼板顶的,但也有板底平齐的,仔细看下图纸】图纸并没有标注梁标高 大洋的拉筋怎么定义?集水坑并没有
追问(2016-07-10 12:43:50):图2的大样 集水坑拉筋怎么设置?我看了图集11G101-3 JK构造 也没有这个拉筋的存在啊【用集水坑定义是没有拉筋的,除非你分割板,然后调整集水坑位置的板顶标高,然后用墙布置集水坑的坑壁,布置受力筋及拉筋】H-1.2就是这个集水坑的坑底坂顶标高比筏板低1.2 是这么理解吗?【是的,理解正确】追问(2016-07-10 12:50:19):预留洞需要绘制吗?影响量吗?【预留洞也要布置的,用剪力墙定义之后就可以在墙上布置墙洞了,是会影响工程量的,但也差不多少,毕竟洞口太小了】2016-07-10 12:35:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看