流氓兔 2016-07-10 15:04:33 | 江苏省 土建 | 2311查看 1回答
地下室外墙防水及保温
针对一个大地库带若干单体(单体有单独地下室,和地库相连)的情况,在计算地下室外墙部分的防水和保温时怎么考虑范围?我的理解是地下室外墙(一般设计图纸标WQ)的外表面做防水和保温,然后除此外和地库连接的那部分墙体从地库顶板开始考虑做防水和保温(因为一般顶板上要回填土做绿化之类的),不知道常规是不是这样做的,另外防水和保温一般做到墙顶还是室外标高上去一些(如150)?另与土壤接触部分墙体钢筋保护层较大,与地库连接那部分剪力墙要考虑么,怎么设置?因为是一起考虑的所以一起问了,望各位前辈予以明确答复,不胜感激!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
针对一个大地库带若干单体(单体有单独地下室,和地库相连)的情况,在计算地下室外墙部分的防水和保温时怎么考虑范围?
——:就是整个埋地的大地下车库的外墙外围的全部的
我的理解是地下室外墙(一般设计图纸标WQ)的外表面做防水和保温,然后除此外和地库连接的那部分墙体从地库顶板开始考虑做防水和保温(因为一般顶板上要回填土做绿化之类的),不知道常规是不是这样做的,另外防水和保温一般做到墙顶还是室外标高上去一些(如150)?
——:只要是埋地的外墙,都会设计有防水和保温要求的。常规施工也是这样做的
外侧防水都是做到地板顶在上翻的,需要搭接的
保温就是与主体建筑互相衔接就可以的,不需要搭接
另与土壤接触部分墙体钢筋保护层较大,与地库连接那部分剪力墙要考虑么,怎么设置?
——:是属于外墙的,与土壤直接接触的部分的剪力墙的保护层都是一样的,是加厚的
2016-07-10 15:38:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看