大爱无疆 2016-07-14 08:36:26 | 河北省 安装 | 10732查看 5回答
室内外排水管,PE,PPR的,弯头,三通套什么定额
弯头三通,是套给水中的低压管件么?室外管道做防腐保温,图纸要求埋细沙,别的没有标明,是否只计算一个细沙垫层,还是回填?这种排水管要做防腐么?如果做要套什么定额,谢谢
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳河北定额室内外的排水管不用另外计算管件,应该计算细沙垫层,另外计算回填土。室外排水管道一般不用做防腐,施工单位没有做的,如果你是施工单位的话,倒是可以要上,因为图纸要求了,只要别被发现了没准能把这部分钱要来
2016-07-14 12:45:47
-
弯头三通,是可以套给水中的低压管件安装的,室外管道做防腐保温,图纸要求埋细沙,别的没有标明,应该是计算一个细沙回填定额子目,这种排水管一般也是要做防腐的,如果做要套沥青防腐定额子目。
2016-07-14 08:41:31
-
弯头三通,是套给水中的低压管件么?我记得室内管安装定额是含管件的不用另行套项,室外160以上管安装需要另套管件。室外管道做防腐保温,图纸要求埋细沙,别的没有标明,是否只计算一个细沙垫层,还是回填?回填砂垫层后回填土,一般是这样做法,怕土下沉压力对管造成破坏。这种排水管要做防腐么?一般不需要做防腐处理。如果做要套什么定额,谢谢
2016-07-14 08:44:47
-
市政管的弯头需要另套
2016-07-14 10:42:42
-
室内外排水管定额中包括了管件不另外计算。,PE,PPR管道不需要做防腐,如设计有要求可作保温,图纸要求埋细沙,可计算一个细沙层的体积。
2016-07-14 15:28:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看