火宅自动报警计算的时候是单立管还是多立管呀
火宅自动报警计算的时候是单立管还是多立管呀?还是区分什么设备的?火宅报警是后期装的所以都不计算接线盒是吗?那定额套用的时候配管套用明敷设?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
火宅自动报警计算的时候是单立管还是多立管呀?【单立管还是多立管是区分设备的,你看报警系统图的接线,就知道需要多立管还是单立管了】
火宅报警是后期装的所以都不计算接线盒是吗?【后期做也要做接线盒,只是接线盒是明装的】
那定额套用的时候配管套用明敷设?【配管也是明敷设的,当然是套明敷设的定额,注意消防明敷设管道有防火要求的】