arikwawzinex@126.com 2016-07-15 17:47:46 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 1246查看 2回答
关于剪力墙上框架梁的端部锚固问题
工程为框剪结构,构件图元全部通过CAD识别绘制,当查看剪力墙上的梁的三维显示时发现剪力墙上的框架梁锚固问题。 框架梁以暗柱为支座,暗柱属于剪力墙的一部分,在剪力墙上完全可以直锚,为何软件默认识别出来的框架梁为弯锚?且手动修改梁的位置并重提梁跨后,同一道梁的钢筋量前后不同,求此问题的解,谢谢!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳绘制梁构件时,绘制到柱(墙)边就可以,不要把梁绘制到柱中心;另外绘制剪力墙时,覆盖柱构件。
2016-07-15 17:55:34
-
答:按下图所指引的方法,把[否]改为[是]。软件默认是[否]。
2016-07-15 19:58:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看