一直都搞不明白电缆计算规则里预留长度,什么情况下该预留?什么情况下不预留?请各位大神指点指点,谢谢。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电缆计算规则里预留长度,凡是有电缆敷设的情况下都应该要有预留长度的,如电缆敷设长度100米,它的驰度、波形弯度、交叉就要增加2.5米,如果要进入建筑物是要增加2米的,仅这两项,其长度增加4.5米,总长度就是104.5米的。
2016-07-18 13:54:41
-
都要计算预留长度的,根据位置不同计算出来不同的长度
2016-07-18 13:34:58
-
电缆预留长度表:
1.电缆敷设弛度,波形弯度,交叉 预留长度2.5% 按电缆全长计算2.电缆进入建筑物, 2米 规范规定最小值
3.电缆进入沟内或吊架时引上 1.5米 规范规定最小值
4.变电所进线出线 1.5米 规范规定最小值
5.电力电缆终端头 1.5米 检修余量最小值
6.电缆进控制保护屏 高+宽 按盘面尺寸
7.高压开关柜低压配电盘,箱 2米 盘下进出线
8.电缆至电动机 0.5米 从电机接线盒起算9.厂用变压器 3米 从地坪起算
10.电缆过梁柱等增加长度 按实计算
11.电梯电缆与电缆架固定点 每处0.5米 规范最小
电缆预留按计算规则2米 电缆头的长度不用预留 导线的预留长度是半周长
软件中只有裸线或者穿线槽或者桥架的电缆才计算预留长度,软件中电缆长度和预留长度分开单独一列,最后通过电缆长度手动乘以1.025即可2016-07-18 14:46:10