• 电缆预留长度问题

    一直都搞不明白电缆计算规则里预留长度,什么情况下该预留?什么情况下不预留?请各位大神指点指点,谢谢。

    预留长度

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
         电缆计算规则里预留长度,凡是有电缆敷设的情况下都应该要有预留长度的,如电缆敷设长度100米,它的驰度、波形弯度、交叉就要增加2.5米,如果要进入建筑物是要增加2米的,仅这两项,其长度增加4.5米,总长度就是104.5米的。

    2016-07-18 13:54:41 

  • 都要计算预留长度的,根据位置不同计算出来不同的长度

    2016-07-18 13:34:58 

  • 电缆预留长度表: 
    1.电缆敷设弛度,波形弯度,交叉   预留长度2.5%   按电缆全长计算 

    2.电缆进入建筑物,       2米           规范规定最小值 

    3.电缆进入沟内或吊架时引上       1.5米         规范规定最小值 

    4.变电所进线出线                  1.5米        规范规定最小值 

    5.电力电缆终端头                  1.5米        检修余量最小值  

    6.电缆进控制保护屏                高+宽        按盘面尺寸

     7.高压开关柜低压配电盘,箱        2米          盘下进出线 
    8.电缆至电动机                    0.5米        从电机接线盒起算 

    9.厂用变压器                      3米         从地坪起算

    10.电缆过梁柱等增加长度          按实计算 
    11.电梯电缆与电缆架固定点        每处0.5米     规范最小  
    电缆预留按计算规则2米 电缆头的长度不用预留 导线的预留长度是半周长  
    软件中只有裸线或者穿线槽或者桥架的电缆才计算预留长度,软件中电缆长度和预留长度分开单独一列,最后通过电缆长度手动乘以1.025即可 