13****@qq.com 2016-07-18 15:20:10 | 河南省 土建算量GCL2013 | 1083查看 2回答
图形算量与钢筋算量标高问题
一层建筑标高±0.000~5.4m,结构标高为-0.05~5.35m,图形算量中柱墙梁板 的底标高与顶标高取层顶标高分别取多少? 钢筋算量里的柱墙梁板的底与 顶标高分别取多少?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:在GGJ2013中,按结构标高设置。软件中首层为-0.05。其它软件自动计算,不用手工改的。柱、梁、板等等构件用层顶标高,层底标高控制。完成后导到GCL2013后,把首层标高改为0.00。其它层自动更新了。不用理会标高问题,窗门标高等等自动按层底标高和层顶标高处理。
2016-07-18 17:06:41
-
一层建筑标高±0.000~5.4m,结构标高为-0.05~5.35m,图形算量中柱墙梁板 的底标高与顶标高取层顶标高分别取多少? 钢筋算量里的柱墙梁板的底与 顶标高分别取多少?
——:您在土建算量计算工程量的时候,您就用建筑标高定义您的楼层信息就可以的来
钢筋算量内,您用结构标高数据
在土建算量内,就用建筑标高
2016-07-18 16:36:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看