月钦陇 2016-07-19 15:34:16 | 浙江省 安装 | 2739查看 1回答
求教关于13规范里关于电缆头在电缆处的预留
我以前一直以为电缆进入配电箱要算2m+1.5m的电缆头预留,但是最近考造价师看里面的内容,这块竟然不加1.5m的,就算了进箱的预留2m。后来翻出以前考造价员的考试用书,发现确实这块没算1.5m的预留,那这块清单和定额里面说好的1.5m电缆头处预留(如图)是什么意思啊,或者什么情况下才算该1.5m预留,谢谢
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳只要做电缆头就要预留,除非不做,电缆头和进箱预留不能并成一个。
2016-07-19 17:27:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看