莫干山路陈冠希 2016-07-20 08:33:21 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 6427查看 5回答
土建算量里面,首层和基础层标高的问题
我画出来的基础层怎么和首层底还有一段的空隙?是什么原因?是标高问题还是什么?首层底标高是-0.020 基础层底标高是-1.8
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
通过查看你截的图,可以断定的事,出现此情况的原因可能在以下几方面:1、首层墙底标高不是层底标高-0.02;2、基础圈梁顶标高不是-0.02;3、基础墙体顶标高不是-0.02;4、外维护墙体的构造柱的底标高也应设为层底标高-0.02;如果基础底标高设置正确的话,复核以上几个方面,就能消除这个断开想象。
你需要重新查看一下,各部位的标高,比如你设定好了各层层高及首层底标高数值后,墙体标高布设完后不能体现出是首层墙体底标高,应为层底标高,因为你已经更改了首层底标高数值,不是原数值0了,只有上下都交圈了才能闭合。
还有最好按照结构图纸标注的标高设置,这样不容易出错。
(如果基础圈梁顶标高是-0.02的话怎么设置基础墙?我基本都没设置标高,都是自己设置好的比如说是层顶标高层底标高)
基础墙也要到-0.02这个标高,不会对量产生影响;如果不考虑-0.02这个节点,按照上面所说,在正负零处相交也可。
2016-07-20 08:53:58
-
这个空隙是基础梁顶与±0.00之间的高差;除非设计明确用其他材料,否则一般是按一层的墙体来施工的;室内回填土一般按房间面积×室内外高差扣减地坪厚度来计算。
2016-07-20 09:07:48
-
把首层的墙复制到基础层就好了。。。基础层也要绘制墙的亲。。
2016-07-20 08:46:40
-
2016-07-20 08:41:05
-
你仔细看图纸说明,如果设计明确说明这部分材料用其他的,一般直接用一层墙体来复制到基础就好了
2016-07-21 10:03:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看