79****@qq.com 2016-07-22 09:22:08 | 河北省 安装 | 1517查看 5回答
双栓消火栓套定额
双栓消火栓套双栓定额时,一个消火栓箱配两个栓头,应该按照消火栓箱的个数计入一套工程量还是按照栓头的工程量计入两套工程量?若按消火栓箱计入一套工程量,则未计价主材里的消火栓个数是否用*2?怎样才能体现两个栓头的安装及材料费用呢?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
选用消火栓的双栓定额
2016-07-22 10:19:04
-
有专门的双栓定额
山东的是7-84
2016-07-22 10:51:23
-
2016-07-22 10:30:00
-
你好:双栓消火栓套双栓定额,双栓的消火栓箱,箱内就是配两个栓头,定额区分了单栓和双栓的不同,双栓同样也是按照消火栓箱的个数计入一套工程量的。
双栓消火栓箱计入一套工程量,则未计价主材里的消火栓个数也不需要*2的,因为主材的价格就是按照二个栓头考虑的,单栓箱和双栓箱的价格是不同的。
2016-07-22 15:58:04
-
主材计入双栓的价格就可以了
2016-07-22 16:46:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看