cch1991 2016-07-22 16:12:02 | 江苏省 安装 | 2181查看 2回答
卫生间等电位连接与接地
请问卫生间局部等电位为什么不需要与引下线连接呢?问题补充:图集上有说明局部等电位的连接可以不接地,等电位和接地是两个概念,也就说可以不接地呀
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:等电位也要与引下线连接的,不连接无法形成等电位的。
2016-07-23 08:15:31
-
卫生间局部等电位要与最近的引下线做焊接连接(设计会在有卫生间的地方考虑引下线),一般采用-25*4的镀锌扁钢(算成接地母线的量)。
2016-07-23 08:45:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看