a948788229 2016-07-23 19:32:25 | 广东省 安装 | 13449查看 3回答
求各位老师帮忙解答一下密集型母线槽应该怎么计算,急
1、密集型母线槽是否按照延长m计算? 2、密集型母线槽的预留怎么考虑的? 3、母线槽的配件要不要计算?怎么算的? 4、如下图,是否需要每层计算一个插接箱,转接箱3.0M是什么东西? 5、母线型号SHMX-2-380-400/3?-5N 里的380-400/3?-5N是什么意思?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
母线槽不需要预留,是定型的插接成品。
配件可以单独计算,也可以综合到母线槽的单价中计算。
插接箱是每层一个,转接箱是系统间连接的转换箱,比如一、二单元之间的连接。
SHMX-2-380-400/3?-5N是密集母线槽的型号。最后的3?-5N表示是三相五线制。
2016-07-24 07:12:09
-
1、密集型母线槽是否按照延长m计算?
答:是。
2、密集型母线槽的预留怎么考虑的?
答:终端预留0.3米;与分支连接预留0.5米;与设备连接0.5米;(查看一下本地定额的计算规则)
3、母线槽的配件要不要计算?怎么算的?
答:配件要计算材料价,可以单独计算,也可以糅合在母线槽的每米单价中。
4、如下图,是否需要每层计算一个插接箱,转接箱3.0M是什么东西?
答:一般按每层一个插接箱计算,有图的必须按设计图示数量计算。转换箱3.0米是安装高度。
5、母线型号SHMX-2-380-400/3?-5N 里的380-400/3?-5N是什么意思?
答:380-400是母线的线电压(V);3?-5N是指三相五线制。
2016-07-24 15:19:02
-
1、密集型母线槽是在工厂直接加工好的产品,到现场直接安装; 2、密集型母线槽不需要考虑预留;3、母线槽的配件要单独计算,如垂直弯头.水平弯头等 4、密集型母线槽需要在每层计算一个插接箱,转接箱3.0M是楼层之间进行转换的连接箱;5、母线型号SHMX-2-380-400/3?-5N是密集型母线槽的型号, 其中380-400/3?-5N是三相五线制的意思
2016-07-24 07:31:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看