米冉 2016-07-25 09:43:54 | 四川省 其他专业 | 2583查看 1回答
桩基础算量问题
情况描述:桩基础为人工挖孔桩、无承台,桩基础的顶标高和基础梁的顶标高相同,桩基础护壁及桩芯混凝土为C25,基础梁为C30,框架柱为C30. 1、计算基础梁的时候,工程量是否扣除桩芯及护壁所占的体积; 2、基础梁的高度不一样,有快速的方法调整框架柱的底标高同基础梁的底标高吗? 3、基础梁的钢筋是需要伸入桩基础内的,因为桩基础和基础梁的混凝土等级不一样,这种在算量上面是否有影响?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
桩基础算量 情况描述:桩基础为人工挖孔桩、无承台,桩基础的顶标高和基础梁的顶标高相同,桩基础护壁及桩芯混凝土为C25,基础梁为C30,框架柱为C30.
1、计算基础梁的时候,工程量是 扣除桩芯及护壁所占的体积;
2、基础梁的高度不一样, 快速的方法调整框架柱的底标高同基础梁的底标高;可以试试在计算设置中设置....
3、基础梁的钢筋是需要伸入桩基础内的,因为桩基础和基础梁的混凝土等级不一样,这种在算量上面是有影响的;
2016-07-25 10:16:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看