nqw1967 2016-07-27 07:07:56 | 河北省 安装 | 2395查看 6回答
插座线管埋深度计算
插座底标高为H+300,砼板厚为100,室内地面做法层厚为100.。请问插座的竖向线管长度按多少计算? 1.L=0.3+0.1+0.1=0.5。 2.L=0.3+0.1+0.1+线盒的一半 3.L=0.3+0.1+0.1-砼保护层厚度-底层钢筋厚度 4.L=0.3+0.1+0.1+线盒的一半-砼保护层厚度-底层钢筋厚度 5.L=0.3+0.1+0.05=0.45 6.L=0.3+0.1=0.4 7.其它计算方法。问题补充:插座线管敷设方式为 FC
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
我一般算法是直接加插座表给的高差(你这样对量是在给自己找麻烦,不能因为一点管与线,让自己工作量加大,让审计对你产生不好的印象。如果我是审计你这样算我就会说你现场时完全按照图纸施工的吗?)
2016-07-28 16:57:54
-
第5的计算式是正确的。
结构板计算一半厚度。
2016-07-27 08:15:14
-
综合一下3和5比较准确,
L=0.3+0.1+0.1-砼保护层厚度-板底筋厚度
2016-07-27 09:48:56
-
按第三种方法计算,管的长度计算的盒底就可以。一般来说,大家计算的时候是不会考虑楼板、楼面做法这些的厚度的。在计算插座的时候不加这段长度,计算开关的时候不减这段长度,二者可以大致抵消一下。这是大家常用的计算方法,当然你要是扣做法层和板厚度的话也可以,这样精确一些,开关立管长度2.9-0.1(做法)-0.05(双向钢筋+保护层)-1.3=1.45m,双向钢筋+保护层大概 40~50mm左右,具体厚度看结构图吧。插座对应的那段管就是0.3+0.1+0.05=0.45m。但是,一般计算的时候不会这么计算,你计算的时候按一般算法就可以,插座不加,开关不减
2016-07-27 16:08:58
-
我算量一般只加地面做法,结构板的倒没加,施工单位也没纠结过。
2016-07-27 11:07:17
-
插座立管一般算法是L=0.3+0.1 (即楼板计算一半厚度)。但问题是,插座算了半个楼板厚度,需要将灯具竖向电管要同样减去半个楼板厚度(-0,1m),不能锥子两头快。所以准确的算法是,有多少个插座计算+多少个0.1m;有多少灯具就得计算-多少个0.1m,为了加快计算速度,加减两抵,就插座只算L=0.3 ;灯具不扣0.1
2016-07-27 14:21:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看